         中央空调在交付使用之前,要对整个系统进行调试。中央空调系统的调试可分为:冷水系统、冷却系统、末端设备和空调主机等环节。每一个调试环节的目的和步骤有所不同。

  冷水管道的清洗

  由于管路在安装和焊接过程中容易残留焊渣等异物,因此在使用前必须清洗干净。

  否则会造成管路的堵塞,严重时还会对设备造成损害。冷水管路清洗首先要将各楼层的风机盘管以及空调主机的进水阀关闭,同时打开供回水连通阀。然后开启循环泵运行3h~5h。

  最后放掉系统内的水,逐一清洗风机盘管和空调主机的过滤器。

  采集冷水支管的压降和系统总压降的数据

  将风机盘管和空调主机的进出水阀全部打开,开启循环泵按设计压力循环一段时间,测量各支管的压降以及循环泵的总压降,然后将系统的水压加大至调试压力,关闭循环泵,保持24h以上,再次测量各支管的压降和循环泵的总压降。

  通过这些数据的采集,与设计数据进行比对,查找系统在设计与安装环节出现的失误。

  冷却管路的清洗

  冷却管路的清洗与冷水管路的清洗基本一致。如果管路上没有过滤器,建议在空调主机和冷却塔的进出水口加装过滤器,这是因为冷却塔是敞开运行的,水质极易污染,容易在冷凝器内部形成沉淀。

  冷却塔的调试

  在确定电源畅通的情况下打开风机,近距离观察风机的转速和转向。

  如果发现风机不转,要检查接线是否正确;如果发现风机的转速很慢,要检查线路是否缺相;如果发现风机转向错误则要更换线路的顺序;其次是要观察冷却塔布水器是否布水均匀,有无堵塞现象。